浙江省快乐12走势图:[求助]变压器内的的接地网镀锌扁铁和零排接在一起,’能和户内配电箱的?;そ拥亟釉谝黄鹇??

级别: 建筑助工
发帖
903
金钱
5425
威望
537
贡献值
0
交易币
0
工作专业
施工土建
变压器内的的接地网镀锌扁铁和变压器内的零排接在一起(他们是相通的),他的接地排能和建筑物的接地网接在一起吗?
我工地前段时间安装了一台200KV/A的变压器,变压器安装完成后从低压综合箱计量箱到户内的低压进户线由我方电工人员负责接线,但前面的电工班预埋的5*300平方电缆已到变压器处(图纸是4*300平方),后续施工的电工接线时把户内配电箱引出的双色线接在了变压器的地排接地柱上(变压器的地排和零排是相通的),被我发现并制止了,我制止的原因并不是我懂,而是我看图纸只有4条线没有接地线,也从来没见过变压器内的接地线接进户内配电箱,但工人和我争他没错,现在工地和其他用户都用电正常,但没接的线头包好后还留在变压器内,这根线究竟能不能接?什么原因?在此请教各位老师,谢谢!
分享到:
关键词: 建筑 施工 安装
发帖
7
金钱
85
威望
51
贡献值
0
交易币
0
工作专业
弱电施工设计
只看该作者 1 发表于: 2018-10-24
接地排和零排是两个不同的装置。零排是工作零线是有电流通过的。接地排是?;そ拥?,正常情况下不应有电流通过。虽然他们都是来自接地网,但也不应该共用一个引出点或共用一个母排。